Vous savez tous sans doute que pour lutter contre la maladie d'Alzheimer, il faut faire travailler sa mémoire,ses neurones
Afin d'apporter ma modeste contribution pour la section "travail des neurones" , voici une petite formule toute simple et ma fois bien pratique. Mais, tout d'abord, comme j'en imagine bien arriver avec leur p'its sabots ... je tiens à préciser que je ne suis pas thermicien (j'ai appris cette formule sur le tas) et encore moins mathématicien alors ne venez pas me chercher des poux dans la tête avec des histoires à dormir debout: histoires d'unité par exemple...
P = Q x Delta T x 1,16
P = Puissance en kiloWatts
Q = Débit en mêtre cube heure
1,16 = coefficient qui permet d'obtenir la Puissance en Watt
Bon me direz-vous, et alors !!! bah fô que je vous trouve une application .... par exemple le calcul d'une puissance d'échangeur à plaques .... au hazard ...
.........PRIMAIRE...............................................SECONDAIRE
740L/h et 77°C > _________[.............]________ > 55°C et 540L/h
......................< ________[.............]________ < 15°C
La puissance dont j'ai besoin au secondaire est: Pw = 0,54m3/H x (55-15) x 1,16 = 25kw
La particularité d'un échangeur à plaques est d'avoir un rendement de 1 lorsqu'il est en parfait état
Comme il me manque la température "Sortie Primaire"
Delta T = P / (Q x 1,16) = 25 / ( 0,74 x 1,16) = 25 / 0,8584 = 29°
et température "Sortie Primaire" = 77°C - 29°C = 48°C
Ces valeurs sont les caractéristiques de fonctionnement de l'appareil: elles permettent au constructeur d'échangeur de déterminer le type d'appareil qu'il va sélectionner dans sa gamme de produit en fonction des fluides utilisés et des pressions de service des circuits primaire et secondaire et déterminer le nombre de plaque que doit avoir cet appareil ...
Et, si je veux baisser la température "Sortie Secondaire", je baisse le débit secondaire à l'aide d'une vanne de réglage ce qui permet d'éviter un "mic mac" de tuyau pour mélanger de l'eau froide à de l'eau chaude et permet de limiter le volume d'eau transporté dans un véhicule par exemple ... toujours au hazard
PS: je peu faire de même sur le circuit primaire: diminution du débit implique baisse de puissance d'ou baisse de température sortie secondaire
Voilà
Dernière édition par Snop le 22/6/2010, 19:55, édité 2 fois
Snop- Localisation : 76160
Messages : 1839
Date d'inscription : 15/11/2009
Age : 65
Re: Puissance thermique
Houla!!!
moi qui est deja du mal du mal a recup de Landelles et de si tot ce matin a lire cette formule
je prefere retourner au boulot
( je tiend tout de meme a preciser qu'il faut la soluce , je me demande pourquoi d'ailleurs )
Wilysa- Localisation : Rouen
Messages : 618
Date d'inscription : 15/11/2009
Age : 55
Re: Puissance thermique
Wilysa a écrit:
( je tiend tout de meme a preciser qu'il faut la soluce , je me demande pourquoi d'ailleurs )
la soluce traine actuellement sur un bureau (quelque part dans l'Orne) et fait office de presse papier (quelle drôle de vie pour un échangeur à plaques) et a pour caractéristiques:
............PRIMAIRE......................................SECONDAIRE
............. 90°C > _________[.............]________ > 55°C
............. 9kW................DOC14 - 4 plaques
..............70°C..< ________[.............]________ < 10°C
PS: Pour ces caractéristiques là;
a) Calculer le débit dans le circuit primaire ...
b) Calculer le débit dans le circuit secondaire !!!
Snop- Localisation : 76160
Messages : 1839
Date d'inscription : 15/11/2009
Age : 65
Re: Puissance thermique
Sauf à raconter des conneries si: P= Q x DeltaT x 1,16 =>
pour le primaire
P = 9 kW
DeltaT = 20°C
alors Q = 9 kW / (20°C x 1,16) soit Q = 3,87 m3/h (énorme erreur => 0,387 m3/h)
et au secondaire:
P = 9 kW
DeltaT = 45°C
alors Q = 9 kW / (45°C x 1,16) soit Q = 0,17 m3/h
mais pour moi il y a une merde dans tes unités
pour le primaire
P = 9 kW
DeltaT = 20°C
alors Q = 9 kW / (20°C x 1,16) soit Q = 3,87 m3/h (énorme erreur => 0,387 m3/h)
et au secondaire:
P = 9 kW
DeltaT = 45°C
alors Q = 9 kW / (45°C x 1,16) soit Q = 0,17 m3/h
mais pour moi il y a une merde dans tes unités
Dernière édition par Korrigan le 23/6/2010, 22:45, édité 3 fois
Re: Puissance thermique
Korrigan a écrit:Sauf à raconter des conneries si: P= Q x DeltaT x 1,16 =>
pour le primaire
P = 9 kW
DeltaT = 20°C
alors Q = 9 kW / (20°C x 1,16) soit Q = 3,87 m3/h
et au secondaire:
P = 9 kW
DeltaT = 45°C
alors Q = 9 kW / (45°C x 1,16) soit Q = 0,17 m3/h
mais pour moi il y a une merde dans tes unités
pas d'unité mais de position de virgule ...........
Snop- Localisation : 76160
Messages : 1839
Date d'inscription : 15/11/2009
Age : 65
Snop- Localisation : 76160
Messages : 1839
Date d'inscription : 15/11/2009
Age : 65
Re: Puissance thermique
que dire pour toutes ces explications,mais que vous pour arriver a un tel REFLECHISSEMENT
Wilysa- Localisation : Rouen
Messages : 618
Date d'inscription : 15/11/2009
Age : 55
Re: Puissance thermique
je ne pas la moquette mais c'est plutôt pour les projets de certains à qui je souhaite faire comprendre le fonctionnement d'un équipement bien précis
Dernière édition par Snop le 26/6/2010, 20:36, édité 2 fois
Snop- Localisation : 76160
Messages : 1839
Date d'inscription : 15/11/2009
Age : 65
Re: Puissance thermique
pour cela me faudrait des cours privés
Wilysa- Localisation : Rouen
Messages : 618
Date d'inscription : 15/11/2009
Age : 55
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|